수전설비
전기기사 필기 2012년 3회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 옥내배선 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
수전용 변전설비의 1차측 차단기의 용량은 주로 어느 것에 의하여 정해지는가?
선택지 분석
1
수전 계약 용량
오답 함정 분석
수전 계약 용량은 전력 회사와의 요금 체계 및 변압기 용량 산정의 기준이 될 뿐, 사고 시의 차단 용량과는 직접적인 관계가 없습니다.
2
부하 설비의 용량
오답 함정 분석
부하 설비 용량은 평상시 흐르는 부하 전류를 결정하여 차단기의 '정격 전류' 선정에 영향을 주지만, 고장 전류를 차단하는 '차단 용량'의 기준은 아닙니다.
공급측 전원의 단락 용량
정답 상세 해설
차단기의 차단 용량은 전력 계통에서 사고(단락)가 발생했을 때 흐르는 최대 고장 전류를 안전하게 차단할 수 있는 능력을 의미하므로 공급측 전원의 단락 용량에 의해 결정됩니다.
•
Step 1: 차단기의 정격 차단 용량()은 의 공식으로 산출됩니다.
•
Step 2: 여기서 정격차단전류()는 계통의 임피던스에 의해 결정되는 최대 단락 전류보다 커야 합니다.
•
Step 3: 따라서 수전설비 1차측 차단기는 부하의 크기가 아니라, 전원측에서 유입될 수 있는 최대 사고 에너지를 견디기 위해 공급측 단락 용량을 기준으로 선정합니다.
4
수전전력의 역률과 부하율
오답 함정 분석
역률과 부하율은 전력 사용의 효율성과 변동 상태를 나타내는 지표이며, 차단기의 기계적·전기적 차단 능력과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
차단기의 정격 전류와 차단 용량은 어떻게 다른가요?
정격 전류는 평상시 부하가 정상적으로 작동할 때 흐르는 전류를 견디는 능력이며, 차단 용량은 단락 사고 시 발생하는 거대한 고장 전류를 끊어낼 수 있는 능력입니다.
Q.
공급측 단락 용량이 커지면 어떤 문제가 발생하나요?
공급측 단락 용량이 커지면 사고 시 흐르는 단락 전류가 증대되므로, 이를 차단하기 위해 더 높은 사양의 차단 용량을 가진 차단기를 설치해야 합니다.