중성점접지방식
전기기사 필기 2016년 3회 23번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
중성점 직접 접지 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
계통의 과도 안정도가 나쁘다.
오답 함정 분석
직접 접지 방식은 지락 전류가 매우 커서 계통에 큰 충격을 주므로 과도 안정도가 낮은 것이 특징입니다.
2
변압기의 단절연이 가능하다.
오답 함정 분석
지락 시 건전상의 전위 상승이 낮아 변압기 중성점으로 갈수록 절연 강도를 낮추는 단절연이 가능합니다.
3
1선 지락시 건전상의 전압은 거의 상승하지 않는다.
오답 함정 분석
직접 접지 방식은 건전상의 전위 상승이 선로 전압의 1.3배 이하로 억제되어 전압 상승이 매우 적습니다.
1선 지락전류가 적어 차단기의 차단능력이 감소된다.
정답 상세 해설
직접 접지 방식은 1선 지락 시 발생하는 지락 전류가 모든 접지 방식 중 가장 큽니다.
•
Step 1: 직접 접지 방식의 임피던스 특성 파악. 중성점을 저항이나 리액턴스 없이 직접 접지하므로 지락 회로의 임피던스가 매우 낮습니다.
•
Step 2: 지락 전류의 크기 분석. 임피던스가 낮기 때문에 1선 지락 사고 시 매우 큰 지락 전류가 흐르게 되며, 이는 보호 계전기의 동작을 확실하게 합니다.
•
Step 3: 결론 도출. 큰 지락 전류는 차단기의 차단 용량 증대를 요구하며 통신선 유도 장해를 유발하므로, 지락 전류가 적다는 설명은 사실과 다릅니다.
자주 묻는 질문
Q.
직접 접지 방식에서 지락 전류가 큰 이유는 무엇인가요?
중성점을 임피던스가 거의 없는 도체로 직접 연결하여 지락 시 저항 성분이 매우 작기 때문입니다.
Q.
단절연이 경제적으로 유리한 이유는 무엇인가요?
전위 상승이 낮아 절연 비용을 절감할 수 있고, 변압기의 크기와 중량을 줄일 수 있기 때문입니다.