특고압 가공전선로
전기기사 필기 2016년 2회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특고압 가공전선이 삭도와 제2차 접근 상태로 시설할 경우에 특고압 가공전선로의 보안공사는?
선택지 분석
1
고압 보안공사
오답 함정 분석
고압 보안공사는 고압 가공전선로에 적용되는 기준으로, 특고압 선로에는 적용할 수 없습니다.
2
제1종 특고압 보안공사
오답 함정 분석
제1종 특고압 보안공사는 35kV를 초과하는 특고압 전선이 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설될 때 주로 적용됩니다.
제2종 특고압 보안공사
정답 상세 해설
특고압 가공전선이 삭도와 제2차 접근 상태로 시설되는 경우 제2종 특고압 보안공사를 시행해야 합니다.
•
Step 1: 제2차 접근 상태의 정의를 확인합니다. 가공전선이 다른 시설물과 수평 거리 3m 미만으로 접근하여 시설되는 상태를 의미합니다.
•
Step 2: 관련 법령인 전기설비기술기준의 보안공사 규정을 적용합니다. 특고압 가공전선이 삭도, 저압 또는 고압 가공전선 등과 제2차 접근 상태로 시설될 때는 제2종 특고압 보안공사가 필수적입니다.
•
Step 3: 시설의 안전성을 확보하기 위해 전선의 굵기 및 지지물의 강도 등을 보강하는 조치를 취합니다.
4
제3종 특고압 보안공사
오답 함정 분석
제3종 특고압 보안공사는 특고압 가공전선로가 제1차 접근상태로 시설되는 경우에 적용되는 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제2차 접근 상태란 무엇인가요?
가공전선이 다른 시설물과 수평 거리 3m 미만으로 접근하여 시설되는 상태를 말합니다.
Q.
삭도와 접근 시 왜 제2종 보안공사를 하나요?
삭도는 사람이나 화물을 운송하는 설비이므로, 전선 단선 시 사고 위험이 큰 제2차 접근 상태에서는 강화된 기준인 제2종 특고압 보안공사가 필요합니다.