전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2011년 2회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
사용전압 22.9kVA 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지주 사이의 이격거리는 최소 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선이 저고압 가공전선과 제1차 접근상태일 경우이다.)

선택지 분석

1
1.2

오답 함정 분석

1.2m는 특고압 가공전선에 절연전선을 사용하는 경우 등 특정 조건에서 감축 가능한 수치입니다.
2

정답 상세 해설

22.9kV 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선이 제1차 접근상태로 시설될 때의 최소 이격거리는 2.0m입니다.
Step 1: 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선의 접근 상태를 파악합니다. 문제 조건에서 제1차 접근상태임을 명시하고 있습니다.
Step 2: 관련 법령의 이격거리 기준을 적용합니다. 사용전압 35kV 이하인 특고압 가공전선이 저·고압 가공전선과 제1차 접근상태인 경우 이격거리는 2.0m 이상이어야 합니다.
Step 3: 22.9kV는 35kV 이하에 해당하므로 최종적으로 2.0m가 도출됩니다.
3
2.5

오답 함정 분석

2.5m는 22.9kV 제1차 접근상태 기준인 2.0m를 초과하는 수치로 정답이 아닙니다.
4
3

오답 함정 분석

3m는 제2차 접근상태와 같이 더 위험한 상황에서 적용되는 기준 거리입니다.

자주 묻는 질문

Q.
제1차 접근상태와 제2차 접근상태의 차이는 무엇인가요?
제1차 접근상태는 수평거리 3m 이상인 경우이며, 제2차 접근상태는 수평거리 3m 미만으로 시설되어 위험도가 더 높은 상태를 말합니다.
Q.
특고압 가공전선에 케이블을 사용하면 이격거리가 변하나요?
네, 케이블을 사용하는 경우에는 절연 성능이 우수하므로 규정에 따라 이격거리를 0.5m까지 감축하여 시설할 수 있습니다.