발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2012년 3회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
수소 냉각식 발전기, 조상기 또는 이에 부속하는 수소 냉각 장치에 시설하는 계측 장치에 해당되지 않는 것은?

선택지 분석

1
수소의 순도가 85%이하로 저하한 경우의 경보장치

오답 함정 분석

수소 순도 저하 시 경보장치는 기술기준에 명시된 필수 시설 항목입니다.
2
수소의 압력을 계측하는 장치

오답 함정 분석

수소의 압력을 계측하는 장치는 기술기준에 명시된 필수 시설 항목입니다.
수소의 도입량과 방출량을 계측하는 장치

정답 상세 해설

수소 냉각식 발전기 등의 시설 기준에 따르면 도입량과 방출량은 계측 대상이 아닙니다.
Step 1: 전기설비기술기준의 수소 냉각식 발전기 시설 규정을 확인합니다. 해당 규정에서는 수소의 압력, 온도 및 순도를 계측하는 장치를 시설하도록 규정하고 있습니다.
Step 2: 구체적으로는 수소의 압력을 계측하는 장치와 온도를 계측하는 장치가 필요하며, 수소의 순도가 85% 이하로 저하된 경우 이를 알리는 경보장치를 설치해야 합니다.
Step 3: 수소의 도입량이나 방출량은 안전 운전을 위한 필수 계측 항목에 포함되지 않으므로 정답은 3번입니다.
4
수소의 온도를 계측하는 장치

오답 함정 분석

수소의 온도를 계측하는 장치는 기술기준에 명시된 필수 시설 항목입니다.

자주 묻는 질문

Q.
수소 냉각식 발전기에서 수소 순도가 왜 중요한가요?
수소의 순도가 낮아지면 공기와의 혼합으로 인해 폭발의 위험이 발생하며 냉각 효율이 저하되기 때문에, 85% 이하로 떨어질 경우 즉시 경보를 울려야 합니다.
Q.
계측 장치 외에 수소 냉각 장치에 필요한 다른 시설은 무엇인가요?
수소가 외부로 누설되지 않도록 기밀 구조를 갖추어야 하며, 수소와 공기가 혼합되어 폭발할 위험이 있는 경우 이를 방지할 수 있는 설비를 갖추어야 합니다.