전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2012년 3회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
고압 가공인입선의 전선으로는 지름이 몇 [mm]이상의 경동선의 고압 절연전선을 사용하는가?

선택지 분석

1
1.6

오답 함정 분석

1.6mm는 저압 가공인입선 중 경간이 짧은 특수 경우에 적용될 수 있는 규격으로 고압 기준에는 해당하지 않습니다.
2
2.6

오답 함정 분석

2.6mm는 저압 가공인입선에서 일반적으로 요구되는 경동선의 최소 굵기 기준입니다.
3
3.5

오답 함정 분석

3.5mm는 고압 가공인입선의 법적 최소 지름 기준인 5mm에 미달하는 수치입니다.
5.0

정답 상세 해설

고압 가공인입선의 시설 기준을 검토합니다. 전기설비기술기준에 따르면 고압 가공인입선은 인장강도 8.01kN 이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.
사용 가능한 전선의 종류를 확인합니다. 고압 가공인입선에는 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하도록 명시되어 있습니다.
문제에서 제시한 경동선의 최소 지름 조건을 도출합니다. 규정에 따라 지름 5mm 이상의 경동선을 사용하는 것이 정답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
고압 가공인입선에 반드시 절연전선만 사용해야 하나요?
아닙니다. 고압 절연전선 외에도 특고압 절연전선이나 케이블을 사용하는 것도 가능합니다.
Q.
인장강도 기준으로 환산하면 어느 정도인가요?
지름 5mm 이상의 경동선 조건은 인장강도 8.01kN 이상의 것과 동일한 안전 수준으로 간주하여 규정하고 있습니다.
전기기사 필기 2012년 3회 89번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프