Q문제
과전류 차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장 퓨즈는 2배의 정격전류 시 몇 분 안에 용단되어야 하는가?

선택지 분석

1
2

오답 함정 분석

2분은 고압 비포장 퓨즈가 2배의 정격전류에서 용단되어야 하는 기준입니다.
2
30

오답 함정 분석

30분은 고압 퓨즈의 용단 시간 규정에 해당하지 않는 수치입니다.
3
60

오답 함정 분석

60분은 고압 퓨즈의 용단 시간 규정에 해당하지 않는 수치입니다.
120

정답 상세 해설

고압 포장 퓨즈는 2배의 정격전류가 흐를 때 120분 이내에 용단되어야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따른 고압 전로용 과전류 차단기 퓨즈의 성능을 확인합니다.
Step 2: 고압 포장 퓨즈의 경우 정격전류의 1.3배 전류에 견디고, 2배의 전류가 흐를 때 120분 이내에 용단되어야 함을 적용합니다.
Step 3: 비포장 퓨즈의 기준(1.25배 견딤, 2배 전류 시 2분 이내 용단)과 비교하여 포장 퓨즈의 기준인 120분을 도출합니다.

자주 묻는 질문

Q.
고압 포장 퓨즈와 비포장 퓨즈의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
포장 퓨즈는 퓨즈 엘리먼트가 소호재와 함께 용기 안에 밀폐되어 있는 구조이며, 비포장 퓨즈는 엘리먼트가 공기 중에 노출된 구조를 가집니다.
Q.
고압 포장 퓨즈는 정격전류의 몇 배까지 견딜 수 있어야 하나요?
고압 포장 퓨즈는 정격전류의 1.3배의 전류에 견딜 수 있어야 합니다.
Q.
비포장 퓨즈의 경우 2배의 전류가 흐를 때 용단 시간 기준은 어떻게 되나요?
고압 비포장 퓨즈는 2배의 정격전류가 흐를 때 2분 이내에 용단되어야 합니다.