전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2011년 2회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압 66[kVA] 가공전선과 6[kV] 고공 전선을 동일지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선이어야 하는가?
선택지 분석
1
22
오답 함정 분석
사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선을 병가하는 경우에 적용되는 최소 굵기 기준입니다.
2
38
오답 함정 분석
해당 전압 범위(35kV 초과 100kV 미만)의 법적 기준인 55에 미달하는 수치입니다.
55
정답 상세 해설
사용전압이 35kV를 초과하고 100kV 미만인 특고압 가공전선을 저압 또는 고압 가공전선과 동일 지지물에 시설(병가)할 경우, 전선의 최소 단면적은 55이어야 합니다.
•
Step 1: 특고압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 '병가' 시설 시의 전선 굵기 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 문제에서 제시된 사용전압 66kV는 '35kV 초과 100kV 미만'의 범위에 해당함을 파악합니다.
•
Step 3: 해당 전압 범위에서 요구되는 경동연선의 최소 굵기인 55를 정답으로 도출합니다.
4
100
오답 함정 분석
100kV를 초과하는 경우의 기준(150)에는 미치지 못하며, 66kV 기준인 55보다는 과도한 규격입니다.
자주 묻는 질문
Q.
병가 시 전압별로 전선의 굵기 기준이 어떻게 달라지나요?
사용전압 35kV 이하는 22, 35kV 초과 100kV 미만은 55, 100kV 초과는 150 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
Q.
특고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에도 55 기준을 지켜야 하나요?
아니요, 문제에서 명시된 것처럼 케이블을 사용하는 경우에는 해당 굵기 제한 규정을 적용받지 않습니다.