특고압 가공전선로
전기기사 필기 2016년 2회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압이 인 가공 전선로를 시가지내에 시설할 때 전선의 지표상의 높이는 몇 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
8.65
오답 함정 분석
단수 계산 시 올림을 하지 않거나, 기본 높이 및 가산 수치를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
2
9.56
오답 함정 분석
기본 높이를 10m가 아닌 8m(절연전선 기준)로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다. (8 + 1.56 = 9.56m)
3
10.47
오답 함정 분석
단수 계산 시 기준 전압이나 가산 수치를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
11.56
정답 상세 해설
시가지 내에 시설하는 161kV 특고압 가공전선로의 지표상 높이는 11.56m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 시가지 내 특고압 가공전선로의 지표상 높이 기준을 확인합니다. 사용전압이 35kV를 초과하는 경우 기본 높이는 10m입니다.
•
Step 2: 사용전압이 35kV를 초과하는 경우, 10m에 35kV를 초과하는 매 10kV 단수마다 0.12m를 더하여 계산합니다.
•
Step 3: 단수 및 최종 높이를 계산합니다.
- 단수 = (161 - 35) / 10 = 12.6이므로 소수점 이하를 올림하여 13단으로 적용합니다.
- 최종 높이 = 10 + (13 × 0.12) = 10 + 1.56 = 11.56m입니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지 내 특고압 가공전선로의 지표상 높이 기준은 어떻게 되나요?
사용전압이 35kV 이하인 경우 10m(절연전선 8m)이며, 35kV를 초과하는 경우 10m에 35kV를 초과하는 매 10kV 단수마다 0.12m를 더한 값 이상이어야 합니다.
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 시 소수점 이하가 발생하면 무조건 절상(올림)하여 정수로 계산합니다.