접지시스템
전기기사 필기 2015년 1회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
접지 공사의 종류가 아닌 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
선택지 분석
1
특고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제 1종 접지 공사를 하였다.
오답 함정 분석
특고압 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제1종 접지공사를 시행하는 것이 과거 규정에 부합하는 올바른 시설 방법입니다.
특고압 전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 3종 접지 공사를 하였다.
정답 상세 해설
변압기의 중성점 접지는 제2종 접지공사 대상이며, 제3종 접지공사를 적용하는 것은 규정에 어긋납니다.
•
Step 1: 변압기 중성점 접지의 목적을 확인합니다. 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로가 혼촉될 때 저압측의 전위 상승을 억제하여 감전 및 화재 사고를 방지하기 위해 시행합니다.
•
Step 2: 과거 전기설비기술기준에 따른 접지 종별을 적용합니다. 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에는 반드시 제2종 접지공사를 시행하도록 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 선지의 오류를 분석합니다. 특고압과 저압을 결합하는 변압기 중성점에 제3종 접지공사를 시행하였다는 설명은 접지 종별 적용이 잘못된 것이므로 정답이 됩니다.
3
고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 2종 접지 공사를 하였다.
오답 함정 분석
고압과 저압을 결합하는 변압기의 저압측 중성점에는 제2종 접지공사를 시행하는 것이 표준 규정입니다.
4
고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제 3종 접지공사를 하였다.
오답 함정 분석
고압 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 시행하는 것이 당시 기술기준에 따른 적절한 조치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제2종 접지공사는 어떤 경우에 시행하나요?
주로 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 시설하여 혼촉 시의 위험을 방지하기 위해 시행합니다.
Q.
현재 KEC 규정에서도 제1종, 제2종과 같은 명칭을 사용하나요?
아닙니다. 2021년부터 시행된 한국전기설비규정(KEC)에서는 기존의 종별 접지(1종, 2종, 3종, 특3종) 구분을 폐지하고 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 체계를 변경하였습니다.