전로의 절연

전기기사 필기 2022년 1회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
최대사용전압이 23000V인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?

선택지 분석

1
16560

오답 함정 분석

중성점 직접접지식(60,000V 초과) 기준인 0.72배를 잘못 적용한 값입니다.
2
21160

오답 함정 분석

중성점 다중접지식 기준인 0.92배를 잘못 적용한 값입니다.
3
25300

오답 함정 분석

중성점 접지식(60,000V 초과) 기준인 1.1배를 잘못 적용한 값입니다.
28750

정답 상세 해설

최대사용전압이 23,000V인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.25배를 적용하여 계산합니다.
Step 1: 최대사용전압 확인 및 적용 기준 파악 최대사용전압이 23,000V인 중성점 비접지식 전로입니다. 이는 7,000V 초과 60,000V 이하의 비접지식 전로 기준에 해당합니다.
Step 2: 시험전압 배수 적용 해당 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.25배를 적용합니다.
Step 3: 시험전압 계산 23,000V × 1.25 = 28,750V입니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연내력 시험은 어떻게 진행하나요?
절연내력 시험은 규정된 시험전압을 전로와 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 견디는지 확인하는 방식으로 진행합니다.
Q.
중성점 접지 방식에 따라 시험전압 배수가 다른 이유는 무엇인가요?
중성점 접지 방식에 따라 1선 지락 사고 시 건전상의 전위 상승 배수가 다르기 때문에, 이를 고려하여 절연내력 시험전압 배수를 다르게 적용합니다.
전기기사 필기 2022년 1회 86번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프