전로의 절연
전기기사 필기 2021년 3회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
최대사용전압이 1차 22000V, 2차 6600V의 권선으로서 중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 특고압측 절연내력 시험전압은?
선택지 분석
1
24000V
오답 함정 분석
최대사용전압에 잘못된 배수를 적용하여 도출된 오답입니다.
27500V
정답 상세 해설
중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 특고압측 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.25배로 계산합니다.
•
Step 1: 변압기 특고압측(1차측)의 최대사용전압을 확인합니다. 문제에서 22,000V로 주어졌습니다.
•
Step 2: 중성점 비접지식 전로(7,000V 초과)의 절연내력 시험전압 배수인 1.25를 곱합니다.
•
Step 3: 22,000V × 1.25 = 27,500V가 됩니다.
3
33000V
오답 함정 분석
최대사용전압이 7,000V 이하일 때의 배수인 1.5배를 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
4
44000V
오답 함정 분석
최대사용전압에 2배를 곱하여 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수는 어떻게 되나요?
최대사용전압이 7,000V 이하인 경우 1.5배, 7,000V를 초과하는 경우 1.25배를 적용합니다.
Q.
변압기의 1차측과 2차측 전압 중 어떤 전압을 기준으로 계산해야 하나요?
문제에서 '특고압측 절연내력 시험전압'을 묻고 있으므로, 특고압에 해당하는 1차측 전압(22,000V)을 기준으로 계산해야 합니다.