접지시스템

전기기사 필기 2021년 3회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
큰 고장전류가 구리 소재의 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소단면적은 몇 이상이어야 하는가? (단, 접지도체에 피뢰시스템이 접속되지 않는 경우이다.)

선택지 분석

1
0.75

오답 함정 분석

0.75 는 제어회로용 다심케이블의 최소 단면적 등에 해당하며 접지도체 규정과는 무관합니다.
2
2.5

오답 함정 분석

2.5 는 일반적인 저압 옥내배선의 최소 굵기 기준이며 접지도체 기준에는 미달합니다.
6

정답 상세 해설

큰 고장전류가 흐르지 않고 피뢰시스템이 접속되지 않은 구리 접지도체의 최소 단면적은 6 입니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC) 142.3.2의 접지도체 단면적 규정을 확인합니다.
Step 2: 접지도체에 큰 고장전류가 흐르지 않는 경우로서 구리를 사용하는 경우의 최소 단면적은 6 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 3: 참고로 동일 조건에서 철제를 사용하는 경우에는 50 이상이어야 합니다.
4
16

오답 함정 분석

16 는 피뢰시스템이 접속된 경우의 구리 접지도체 최소 단면적 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
피뢰시스템이 접속된 경우에는 단면적이 어떻게 달라지나요?
피뢰시스템이 접속된 경우 구리 접지도체는 16 이상, 철제는 50 이상의 단면적을 확보해야 합니다.
Q.
큰 고장전류가 흐르는 경우의 기준은 무엇인가요?
큰 고장전류가 흐르는 경우에는 KEC에서 정한 계산식에 따라 단면적을 산정하거나 별도의 표에 제시된 최소 단면적 기준을 따라야 합니다.
전기기사 필기 2021년 3회 98번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프