전로의 절연
전기기사 필기 2020년 3회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
최대사용전압이 를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압 ( 미만으로 되는 경우에는 )에서 10분간 견디어야 하는가?
선택지 분석
1
0.92
오답 함정 분석
0.92배는 중성점 다중접지식 전로에 접속하는 변압기 등의 절연내력 시험전압 배수입니다.
2
1
오답 함정 분석
1배는 회전기의 절연내력 시험전압 배수 기준에 해당하지 않는 수치입니다.
3
1.1
오답 함정 분석
1.1배는 최대사용전압이 60kV를 초과하는 중성점 비접지식 전로 등의 절연내력 시험전압 배수입니다.
1.25
정답 상세 해설
최대사용전압이 7kV를 초과하는 회전기의 절연내력 시험전압 배수는 1.25배입니다.
•
Step 1: 회전기의 절연내력 시험전압 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 최대사용전압이 7kV(7,000V)를 초과하는 회전기의 경우, 최대사용전압의 1.25배의 전압을 시험전압으로 적용합니다.
•
Step 3: 이때 계산된 값이 10,500V 미만일 경우 최저 시험전압인 10,500V를 적용하여 10분간 견디어야 합니다. 따라서 정답은 1.25입니다.
자주 묻는 질문
Q.
최대사용전압이 7kV 이하인 회전기의 절연내력 시험전압은 어떻게 되나요?
최대사용전압의 1.5배의 전압(최저 500V)에서 10분간 견디어야 합니다.
Q.
절연내력 시험은 보통 몇 분 동안 진행하나요?
절연내력 시험은 규정된 시험전압을 연속하여 10분간 인가하여 견디어야 합니다.