가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2014년 3회 33번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
가공전선로의 경간 200m, 전선의 자체 무게 2kg/m, 인장하중 5000kg, 안전율 2인 경우, 전선의 이도는 몇 m인가?
선택지 분석
1
2
오답 함정 분석
안전율을 고려하지 않고 인장하중을 그대로 수평장력으로 대입하여 계산한 오답입니다.
4
정답 상세 해설
전선의 이도는 4m입니다.
•
Step 1: 수평장력(T) 계산
수평장력은 인장하중을 안전율로 나눈 값입니다.
수평장력(T) = 인장하중 / 안전율 = 5000 / 2 = 2500[kg]입니다.
•
Step 2: 전선의 이도(D) 계산
이도 공식 D = (W * S^2) / (8 * T)를 적용합니다.
여기서 W는 전선의 자체 무게(2kg/m), S는 경간(200m), T는 수평장력(2500kg)입니다.
D = (2 * 200^2) / (8 * 2500) = (2 * 40000) / 20000 = 80000 / 20000 = 4[m]입니다.
3
6
오답 함정 분석
이도 공식의 변수 대입이나 사칙연산 과정에서 오류가 발생하여 도출된 오답입니다.
4
8
오답 함정 분석
수평장력 계산 시 안전율을 잘못 적용하거나 이도 공식의 상수를 잘못 대입한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전선의 이도란 무엇인가요?
전선의 이도(Dip)는 가공전선로에서 지지점 간을 연결하는 수평선으로부터 전선이 가장 많이 처진 지점까지의 수직 거리를 의미합니다.
Q.
수평장력을 구할 때 왜 인장하중을 안전율로 나누나요?
전선이 끊어지지 않고 안전하게 지지될 수 있도록, 전선이 견딜 수 있는 최대 하중인 인장하중을 안전율로 나누어 실제 설계에 적용하는 허용 장력(수평장력)을 구하기 때문입니다.