가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2005년 3회 33번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
현수애자 10개를 직렬로 접속한 애자연의 건조 섬락 전압이 이고 연효율(string efficiency)이 0.74 이다. 현수애자 한 개의 건조섬락전압은 약 몇 인가?
선택지 분석
80
정답 상세 해설
현수애자 한 개의 건조섬락전압은 약 80kV입니다.
•
Step 1: 애자연의 연효율() 공식은 입니다. (단, : 애자연 전체의 섬락전압, : 애자의 개수, : 애자 1개의 섬락전압)
•
Step 2: 문제에서 주어진 값(, , )을 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 수식을 에 대해 정리하면, 가 됩니다.
•
따라서 현수애자 한 개의 건조섬락전압은 약 80kV입니다.
2
90
오답 함정 분석
연효율 공식을 잘못 적용하여 계산 오류가 발생한 오답입니다.
3
100
오답 함정 분석
애자연의 섬락전압을 단순히 개수로만 나누어 연효율을 고려하지 않은 오답입니다.
4
120
오답 함정 분석
연효율을 역수로 곱하거나 잘못된 수식을 적용하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
애자연의 연효율이란 무엇인가요?
애자연의 연효율은 애자연 전체의 섬락전압을 애자 1개의 섬락전압과 애자 개수의 곱으로 나눈 비율을 의미합니다. 애자가 직렬로 연결될 때 각 애자에 걸리는 전압 분포가 불균일해지기 때문에 연효율은 항상 1(100%)보다 작습니다.
Q.
애자연에서 전압 부담이 가장 큰 애자는 어느 위치에 있나요?
전선에 가장 가까운 애자가 전압 부담이 가장 큽니다. 반대로 지지물(철탑)에 가까울수록 전압 부담이 작아지다가, 철탑에서 약 1/3 지점 부근에 위치한 애자의 전압 부담이 가장 작습니다.