코로나 현상
전기기사 필기 2008년 2회 38번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 코로나 임계전압에 직접 관계가 없는 것은?
선택지 분석
1
전선의 굵기
오답 함정 분석
전선의 굵기(지름)는 임계전압 공식의 핵심 변수로, 전선이 굵어질수록 임계전압이 상승하여 코로나 발생이 억제됩니다.
2
기상 조건
오답 함정 분석
기상 조건은 상대 공기 밀도와 기상 계수를 결정하며, 우천 시나 기압이 낮을 때 임계전압을 낮추는 직접적인 요인이 됩니다.
애자의 강도
정답 상세 해설
코로나 임계전압은 전선 표면의 전위경도와 공기의 절연 강도에 의해 결정되므로, 지지물인 애자의 기계적 강도와는 직접적인 상관관계가 없습니다.
•
Step 1: 코로나 임계전압()의 산출 공식을 검토합니다. [kV] (여기서 는 전선 지름, 는 선간 거리입니다).
•
Step 2: 공식에 포함된 변수들을 확인합니다. 전선의 표면 상태(), 기상 조건(), 전선의 굵기(), 선간 거리()가 임계전압에 직접 영향을 주는 인자임을 알 수 있습니다.
•
Step 3: 애자의 강도는 전선로의 기계적 안전성을 확보하기 위한 요소일 뿐, 전선 주위의 전기적 방전 현상인 코로나 임계전압과는 무관함을 확정합니다.
4
선간 거리
오답 함정 분석
선간 거리는 공식 내 로그 항의 분자 값으로 포함되어 있으며, 거리가 멀어질수록 임계전압이 높아지는 관계가 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
코로나 임계전압이 높을수록 좋은 것인가요?
네, 임계전압이 높을수록 일반적인 운전 전압에서 코로나 현상이 발생하지 않으므로 전력 손실과 통신선 유도 장해를 줄일 수 있어 유리합니다.
Q.
복도체를 사용하면 왜 코로나 방지에 유리한가요?
복도체를 사용하면 전선의 등가 반지름이 커지는 효과가 발생하여 전선 표면의 전위경도가 낮아지고, 결과적으로 코로나 임계전압이 높아지기 때문입니다.