가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2013년 3회 26번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
지중전선로가 가공 전선로에 비해 장점에 해당되는 것이 아닌 것은?

선택지 분석

1
경과지 확보가 가공 전선로에 비해 쉽다.

오답 함정 분석

지중전선로는 지하 공간을 활용하므로 도심지 등에서 가공전선로보다 경로 확보가 용이한 장점이 있습니다.
2
다회선 설치가 가공 전선로에 비해 쉽다.

오답 함정 분석

동일한 관로나 전력구 내에 여러 회선을 수용할 수 있어 다회선 설치 측면에서 가공전선로보다 유리합니다.
3
외부 기상 여건 등의 영향을 받지 않는다.

오답 함정 분석

지하에 매설되어 있어 뇌해, 풍수해 등 외부 기상 변화에 의한 사고 우려가 거의 없는 것이 주요 장점입니다.
송전용량이 가공 전선로에 비해 크다.

정답 상세 해설

지중전선로는 가공전선로에 비해 냉각 효율이 낮아 송전용량이 작다는 단점이 있습니다.
Step 1: 가공전선로는 공기 중에 노출되어 자연 냉각이 원활하지만, 지중전선로는 절연체와 토양의 열저항으로 인해 열 발산이 어렵습니다.
Step 2: 케이블의 온도 상승 제한으로 인해 동일한 도체 굵기에서 허용 전류가 가공전선로보다 작게 제한됩니다.
Step 3: 결과적으로 지중전선로의 송전용량은 가공전선로의 약 0.5~0.8배 수준으로 낮아지게 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
지중전선로의 송전용량이 가공전선로보다 작은 이유는 무엇인가요?
지중전선로는 지하에 매설되어 있어 발생한 열이 토양으로 잘 방출되지 않기 때문에, 과열 방지를 위해 송전용량을 낮게 설정해야 합니다.
Q.
지중전선로의 건설비는 가공전선로와 비교하면 어떤가요?
지중전선로는 고가의 케이블 사용과 굴착 공사 비용으로 인해 가공전선로보다 건설비가 약 10~20배 정도 비쌉니다.
Q.
지중전선로에서 발생하는 주요 고장 원인은 무엇인가요?
주로 케이블 절연체의 열화나 외부 굴착 공사에 의한 기계적 손상 등이 주요 고장 원인이 됩니다.