단거리 송전선로의 특성
전기기사 필기 2008년 3회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
송전단 전압이 , 수전단 전압이 인 배전 선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우 수전단 전압이 로 되었다면 전압 변동률은 약 몇 인가?
선택지 분석
1
6.25
오답 함정 분석
전압 변동률의 기준 전압을 전부하 수전단 전압이 아닌 무부하 수전단 전압으로 잘못 적용하여 계산한 결과입니다.
6.67
정답 상세 해설
전압 변동률은 무부하 시 수전단 전압과 전부하 시 수전단 전압의 차이를 전부하 시 수전단 전압으로 나눈 백분율입니다.
•
Step 1: 전압 변동률 공식 확인
전압 변동률 (단, : 무부하 수전단 전압, : 전부하 수전단 전압)
•
Step 2: 주어진 값 대입 및 계산
주어진 값은 , 입니다. (송전단 전압 는 전압 강하율 계산에 쓰이는 함정입니다.)
3
12.5
오답 함정 분석
송전단 전압과 전부하 수전단 전압의 차이를 무부하 수전단 전압으로 나누어 잘못 계산한 결과입니다.
4
13.3
오답 함정 분석
전압 변동률이 아닌 전압 강하율을 구하는 공식을 적용하여 계산한 결과입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전압 변동률과 전압 강하율의 차이는 무엇인가요?
전압 변동률은 수전단에서 부하의 유무에 따른 전압 변화를 나타내며 기준은 전부하 수전단 전압입니다. 반면, 전압 강하율은 송전단과 수전단 사이의 전압 차이를 나타내며 기준 역시 수전단 전압입니다.
Q.
문제에 주어진 송전단 전압 3.4[kV]는 왜 사용하지 않나요?
송전단 전압은 전압 강하율을 계산할 때 필요한 값입니다. 이 문제는 전압 변동률을 묻고 있으므로 무부하 수전단 전압과 전부하 수전단 전압만 사용하여 계산합니다.