코로나 현상
전기기사 필기 2008년 1회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우가 아닌 것은?
선택지 분석
상대 공기밀도가 적다.
정답 상세 해설
상대 공기밀도가 낮아지면 코로나 임계전압이 감소하므로, 임계전압이 높아지는 경우에 해당하지 않습니다.
•
Step 1: 코로나 임계전압(E0)의 산출 공식을 확인합니다. E0 = 24.3 * m0 * m1 * δ * d * log10(D/r) [kV]로 정의됩니다.
•
Step 2: 공식 내의 변수를 확인하면 δ는 상대 공기밀도를 의미하며, 임계전압 E0와 직접적인 비례 관계를 가집니다.
•
Step 3: 결론적으로 상대 공기밀도가 낮아지면 임계전압 E0도 낮아지게 되므로, 문제에서 요구하는 임계전압이 높아지는 경우가 아닌 낮아지는 경우에 해당합니다.
2
전선의 반지름과 선간거리가 크다.
오답 함정 분석
전선의 반지름(r)과 선간거리(D)가 커지면 공식에 의해 임계전압이 상승하게 됩니다.
3
날씨가 맑다.
오답 함정 분석
맑은 날씨는 기상 계수(m1)가 1.0으로 가장 높아, 우천 시(0.8)보다 임계전압이 높게 유지됩니다.
4
낡은 전선을 새 전선으로 교체하였다.
오답 함정 분석
새 전선은 표면 계수(m0)가 낡은 전선보다 높기 때문에 임계전압을 상승시키는 요인이 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
코로나 임계전압이 높을수록 좋은 것인가요?
네, 임계전압이 높을수록 코로나 현상이 잘 발생하지 않으므로 전력 손실과 통신선 유도 장해를 줄이는 데 유리합니다.
Q.
기압이 낮아지면 코로나 임계전압은 어떻게 변하나요?
기압이 낮아지면 상대 공기밀도가 작아지므로 코로나 임계전압이 낮아져 코로나 현상이 더 쉽게 발생하게 됩니다.