전선로(저압)
전기기사 필기 2013년 2회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로를 횡단할 때 지표상의 높이는 몇 이상으로 하여야 하는가? (단, 농로 기타 교통이 번잡하지 않은 도로 및 횡단보도교는 제외한다.)
선택지 분석
1
4
오답 함정 분석
4m는 저압 및 고압 가공전선의 도로 횡단 시 규정된 최소 높이 기준에 해당하지 않습니다.
2
5
오답 함정 분석
5m는 농로 등 교통이 번잡하지 않은 도로를 횡단하는 경우에 적용되는 완화된 기준입니다.
6
정답 상세 해설
저압 및 고압 가공전선이 일반적인 도로를 횡단할 때 지표상 높이는 6m 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따른 가공전선의 높이 규정을 확인합니다. 저압 및 고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우의 기본 높이는 지표상 6m 이상입니다.
•
Step 2: 문제에서 제시된 제외 조건을 검토합니다. 농로 등 교통이 번잡하지 않은 도로(5m)와 횡단보도교(저압 3m, 고압 3.5m)를 제외한다고 명시하였으므로 일반 도로 기준을 적용합니다.
•
Step 3: 따라서 법령에서 정한 최소 높이인 6m가 정답이 됩니다.
4
7
오답 함정 분석
7m는 법적 최소 기준인 6m를 만족하지만, 문제에서 요구하는 최소 높이 규정값은 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
철도를 횡단하는 경우에는 높이 기준이 어떻게 되나요?
철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면을 기준으로 6.5m 이상 높이에 시설해야 합니다.
Q.
횡단보도교 위에 시설할 때의 높이 기준은 무엇인가요?
횡단보도교 위를 지나는 경우 저압 가공전선은 노면상 3m 이상, 고압 가공전선은 3.5m 이상으로 시설해야 합니다.