특수설비(저압)
전기기사 필기 2007년 3회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 폭연성 분진이 많은 장소의 저압 옥내배선에 적합한 배선공사방법은?
선택지 분석
금속관 공사
정답 상세 해설
폭연성 분진이 있는 장소에서는 폭발 위험을 방지하기 위해 금속관 공사 또는 케이블 공사를 시행해야 합니다.
•
Step 1: 폭연성 분진 장소의 특성 파악 - 소맥분, 전분, 유황 등 분진이 공기 중의 산소와 혼합되어 폭발할 우려가 있는 장소입니다.
•
Step 2: 규정 확인 - 전기설비기술기준에 따라 이러한 위험 장소의 저압 옥내배선은 금속관 공사 또는 케이블 공사로 제한됩니다.
•
Step 3: 결론 도출 - 보기 중 금속관 공사가 해당 규정에 부합하는 유일한 공사 방법입니다.
2
애자사용 공사
오답 함정 분석
애자사용 공사는 전선이 노출되어 분진이 퇴적될 경우 화재 및 폭발의 위험이 있어 폭연성 분진 장소에는 부적합합니다.
3
합성수지관 공사
오답 함정 분석
합성수지관 공사는 기계적 강도가 금속관에 비해 낮아 폭연성 분진이 있는 위험 장소에서는 허용되지 않습니다.
4
가요전선관 공사
오답 함정 분석
일반적인 가요전선관 공사는 밀폐성과 기계적 보호 능력이 부족하여 폭연성 분진 장소의 주된 배선 방법으로 적합하지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
폭연성 분진 장소에서 사용할 수 있는 배선 방법은 무엇인가요?
금속관 공사와 케이블 공사(면, 마사 등을 피복한 것 제외) 두 가지만 허용됩니다.
Q.
금속관 공사 시 나사 조임 기준은 어떻게 되나요?
관 상호 간 및 부속품과의 접속은 5턱 이상의 나사 조임으로 견고하게 연결해야 합니다.