특수설비(저압)

전기기사 필기 2007년 3회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 폭연성 분진이 많은 장소의 저압 옥내배선에 적합한 배선공사방법은?

선택지 분석

금속관 공사

정답 상세 해설

폭연성 분진이 있는 장소에서는 폭발 위험을 방지하기 위해 금속관 공사 또는 케이블 공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 폭연성 분진 장소의 특성 파악 - 소맥분, 전분, 유황 등 분진이 공기 중의 산소와 혼합되어 폭발할 우려가 있는 장소입니다.
Step 2: 규정 확인 - 전기설비기술기준에 따라 이러한 위험 장소의 저압 옥내배선은 금속관 공사 또는 케이블 공사로 제한됩니다.
Step 3: 결론 도출 - 보기 중 금속관 공사가 해당 규정에 부합하는 유일한 공사 방법입니다.
2
애자사용 공사

오답 함정 분석

애자사용 공사는 전선이 노출되어 분진이 퇴적될 경우 화재 및 폭발의 위험이 있어 폭연성 분진 장소에는 부적합합니다.
3
합성수지관 공사

오답 함정 분석

합성수지관 공사는 기계적 강도가 금속관에 비해 낮아 폭연성 분진이 있는 위험 장소에서는 허용되지 않습니다.
4
가요전선관 공사

오답 함정 분석

일반적인 가요전선관 공사는 밀폐성과 기계적 보호 능력이 부족하여 폭연성 분진 장소의 주된 배선 방법으로 적합하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
폭연성 분진 장소에서 사용할 수 있는 배선 방법은 무엇인가요?
금속관 공사와 케이블 공사(면, 마사 등을 피복한 것 제외) 두 가지만 허용됩니다.
Q.
금속관 공사 시 나사 조임 기준은 어떻게 되나요?
관 상호 간 및 부속품과의 접속은 5턱 이상의 나사 조임으로 견고하게 연결해야 합니다.