배선 및 조명설비
전기기사 필기 2005년 3회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1000V를 넘는 방전관에 네온 방전관을 사용하고, 관등회로의 배선은 애자사용공사에 의하여 시설할 경우 다음 설명 중 틀린 것은?
선택지 분석
1
전선은 네온 전선일 것.
오답 함정 분석
사용전압이 1,000V를 넘는 네온 방전관의 관등회로에는 반드시 네온 전선을 사용해야 하므로 이는 옳은 설명입니다.
2
전선 상호간의 간격은 6cm 이상일 것.
오답 함정 분석
애자사용공사 시 전선 상호 간의 간격은 6cm 이상을 유지해야 하므로 규정에 부합합니다.
3
전선의 지지점간의 거리는 1m 이하 일 것.
오답 함정 분석
전선의 지지점 간 거리를 1m 이하로 제한하는 것은 전선의 처짐을 방지하기 위한 올바른 시설 기준입니다.
전선은 조영재의 앞면 또는 위쪽면에 붙일 것.
정답 상세 해설
전선은 조영재의 옆면 또는 아랫면에 붙여 시설해야 하므로, 앞면 또는 위쪽면에 붙인다는 설명은 규정에 어긋납니다.
•
Step 1: 네온 방전관 관등회로의 시설 조건 확인. 사용전압이 1,000V를 초과하고 애자사용공사를 적용하는 경우의 안전 기준을 검토합니다.
•
Step 2: 조영재 부착 위치 규정 적용. 전기설비기술기준에 따르면 전선은 조영재의 옆면 또는 아랫면에 부착하여 먼지 쌓임이나 외부 접촉에 의한 사고를 방지해야 합니다.
•
Step 3: 결론 도출. 따라서 전선을 조영재의 앞면 또는 위쪽면에 붙인다는 4번 선지는 잘못된 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
네온 방전관 공사 시 전선과 조영재 사이의 이격거리는 얼마인가요?
전선과 조영재 사이의 이격거리는 2cm 이상을 유지해야 합니다.
Q.
관등회로란 무엇을 의미하나요?
방전등용 안정기 또는 방전등용 변압기로부터 방전관까지의 선로를 의미합니다.
Q.
애자사용공사 시 전선 상호 간의 간격 기준은 어떻게 되나요?
전선 상호 간의 간격은 6cm 이상으로 유지하여 절연 거리를 확보해야 합니다.