안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2008년 2회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
과전류 차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈를 수평으로 붙인 경우의 동작 특성으로 옳은 것은? (단, 정격전류는 30A라고 한다.)
선택지 분석
정격전류의 1.1배의 전류에 견딜 것
정답 상세 해설
저압전로용 퓨즈는 정격전류의 1.1배 전류에 견디는 것이 가장 기본적인 동작 특성입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 저압전로용 퓨즈의 공통 규정을 확인합니다. 모든 저압전로용 퓨즈는 설치 방향과 관계없이 정격전류의 1.1배 전류가 흐를 때 용단되지 않고 견뎌야 합니다.
•
Step 2: 정격전류 30A 이하인 퓨즈의 세부 용단 특성을 검토합니다. 해당 규격의 퓨즈는 정격전류의 1.6배 전류가 흐를 때 60분 이내에 용단되어야 하며, 2배의 전류가 흐를 때는 2분 이내에 용단되어야 합니다.
•
Step 3: 따라서 보기 중 1.1배의 전류에 견뎌야 한다는 설명은 기술기준의 기본 원칙에 부합하는 옳은 내용입니다.
2
정격전류의 1.6배로 60분 이상 견딜 것
오답 함정 분석
정격전류의 1.6배 전류가 흐를 경우 60분 이내에 용단되어야 하므로 '견딜 것'이라는 설명은 규정에 어긋납니다.
3
정격전류의 1.8배로 120분 이내에 용단될 것
오답 함정 분석
30A 이하 퓨즈의 용단 기준은 1.6배 전류에서 60분 이내이며, 1.8배나 120분이라는 수치는 관련 규정에 존재하지 않습니다.
4
정격전류의 2배의 전류로 10분 안에 용단될 것
오답 함정 분석
정격전류의 2배 전류가 흐를 때 30A 이하 퓨즈는 2분 이내에 용단되어야 하므로 10분 이내라는 설명은 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
저압전로용 퓨즈가 정격전류의 1.1배에서 견뎌야 하는 이유는 무엇인가요?
정상적인 부하 변동이나 일시적인 과부하 상황에서 퓨즈가 불필요하게 끊어지는 것을 방지하여 전력 공급의 연속성을 보장하기 위함입니다.
Q.
퓨즈의 설치 방향(수평, 수직)에 따라 동작 특성 기준이 달라지나요?
기술기준에서는 설치 방향에 관계없이 동일한 동작 특성(1.1배 견딤, 특정 배수 내 용단)을 만족하도록 규정하고 있습니다.