안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2004년 1회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
옥내에 시설하는 전동기에는 과부하 보호장치를 시설하여야 하는데, 단상전동기인 경우에 전원측 전로에 시설하는 과전류차단기의 정격전류가 몇 A 이하이면 과부하 보호장치를 시설하지 않아도 되는가?

선택지 분석

1
10

오답 함정 분석

10A는 단상전동기의 과부하 보호장치 생략 기준에 해당하지 않는 수치입니다.
15

정답 상세 해설

단상전동기의 경우 전원측 전로에 시설하는 과전류차단기의 정격전류가 15A 이하이면 과부하 보호장치를 생략할 수 있습니다.
Step 1: 옥내 시설 전동기의 과부하 보호장치 시설 원칙을 확인합니다. 전동기의 소손을 방지하기 위해 과부하 보호장치를 시설하는 것이 원칙입니다.
Step 2: 과부하 보호장치 시설의 예외 규정을 검토합니다. 전기설비기술기준에 따라 단상전동기이고 전원측 과전류차단기의 정격전류가 15A(과전류차단기 중 배선용 차단기는 20A) 이하인 경우 시설을 생략할 수 있습니다.
Step 3: 문제에서 제시된 조건에 부합하는 정격전류 기준값인 15A를 도출합니다.
3
30

오답 함정 분석

30A는 일반적인 분기회로 용량으로 사용되나 전동기 보호 생략 기준과는 관련이 없습니다.
4
50

오답 함정 분석

50A는 대용량 회로 기준으로 전동기 과부하 보호를 생략할 수 있는 소규모 부하 범위를 벗어납니다.

자주 묻는 질문

Q.
전동기 과부하 보호장치를 생략할 수 있는 또 다른 조건은 무엇인가요?
전동기의 정격 출력이 0.2kW 이하인 경우에도 과부하 보호장치 시설을 생략할 수 있습니다.
Q.
배선용 차단기를 사용하는 경우에는 기준이 달라지나요?
네, 과전류차단기 중 배선용 차단기를 사용하는 경우에는 정격전류가 20A 이하일 때 생략이 가능합니다.
전기기사 필기 2004년 1회 96번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프