과전류에 대한 보호
전기기사 필기 2009년 2회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
옥내에 시설하는 전동기에 과부하 보호장치의 시설을 생략할 수 없는 경우는?
선택지 분석
정격 출력이 인 전동기
정답 상세 해설
정격 출력이 0.2kW를 초과하는 전동기는 과부하 보호장치를 반드시 시설해야 하므로 0.75kW인 경우는 생략이 불가능합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따른 과부하 보호장치 생략 조건을 확인합니다.
•
Step 2: 생략 가능한 기준은 정격 출력이 0.2kW 이하인 경우, 전동기 구조상 과전류 우려가 없는 경우, 단상 전동기로서 특정 전류 이하의 차단기를 사용하는 경우 등입니다.
•
Step 3: 제시된 0.75kW는 생략 기준인 0.2kW를 초과하므로 과부하 보호장치를 생략할 수 없습니다.
2
전동기의 구조나 부하의 성질로 보아 전동기가 소손 할 수 있는 과전류가 생길 우려가 없는 경우
오답 함정 분석
전동기의 구조나 부하의 성질상 과전류가 생길 우려가 없는 경우에는 과부하 보호장치 시설을 생략할 수 있습니다.
3
전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 배선용 차단기의 정격전류가 이하인 경우
오답 함정 분석
단상 전동기에서 전원측 전로에 시설하는 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우에는 보호장치 시설 생략이 가능합니다.
4
전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 이하인 경우
오답 함정 분석
단상 전동기에서 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기(퓨즈 등)의 정격전류가 15A 이하인 경우에는 보호장치 시설을 생략할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
전동기 과부하 보호장치를 생략할 수 있는 출력 기준은 얼마인가요?
정격 출력이 0.2kW 이하인 소용량 전동기의 경우 과부하 보호장치 시설을 생략할 수 있습니다.
Q.
배선용 차단기 용량에 따른 생략 조건은 어떻게 되나요?
단상 전동기에서 전원측 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우 보호장치를 생략할 수 있습니다.