접지시스템
전기기사 필기 2012년 3회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
접지 공사에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?(관련 규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
선택지 분석
1
오답 함정 분석
특별 제3종 접지공사의 대상이 이미 기준 저항값(10Ω) 이하를 유지하고 있다면 별도의 공사 없이도 적합한 것으로 간주하는 규정은 옳습니다.
2
오답 함정 분석
금속제 수도관로의 대지저항이 3Ω 이하인 경우 이를 접지극으로 활용할 수 있다는 규정은 기술기준에 부합합니다.
3
접지선을 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우 접지극을 철주의 밑면으로부터 30[cm] 이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는 접지극을 지중에서 그 금속체로부터 1[m]이상 떼어 메설한다.
오답 함정 분석
접지극 매설 시 금속체와의 상호 간섭을 방지하기 위한 이격 거리(1m) 및 매설 깊이(30cm) 기준을 정확히 설명하고 있습니다.
정답 상세 해설
고압 전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 시행하여야 합니다.
•
Step 1: 문제에서 제시된 '비접지식 고압전로'의 기계기구 철대는 제1종 접지공사 대상임을 확인합니다.
•
Step 2: 제3종 접지공사는 일반적으로 400V 미만의 저압용 기계기구에 적용되는 공사입니다.
•
Step 3: 따라서 고압 기계기구에 제3종 접지공사를 실시한다는 설명은 접지 종별 적용이 잘못된 오류입니다.
자주 묻는 질문
Q.
수도관을 접지극으로 활용하기 위한 저항 기준은 무엇인가요?
지중에 매설된 금속제 수도관로의 대지저항치가 3Ω 이하인 경우에 한하여 접지극으로 사용할 수 있습니다.
Q.
건물 철골을 접지극으로 사용할 때의 조건은 어떻게 되나요?
대지와의 전기저항치가 2Ω 이하를 유지하는 건물의 철골이나 금속제는 접지극으로 활용이 가능합니다.
Q.
고압 기계기구 외함에는 어떤 접지공사를 해야 하나요?
과거 규정 기준으로 고압 및 특고압 기계기구의 철대 및 외함에는 제1종 접지공사를 실시해야 합니다.