접지시스템
전기기사 필기 2020년 2회 97번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
저압전로에서 그 전로에 지락이 생긴 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값은 자동 차단기의 정격감도 전류가 30mA 이하일 때 몇 이하로 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
선택지 분석
1
75
오답 함정 분석
정격감도전류 30mA를 기준으로 계산식 를 적용했을 때 도출되지 않는 수치입니다.
2
150
오답 함정 분석
정격감도전류 30mA를 기준으로 계산식 를 적용했을 때 도출되지 않는 수치입니다.
3
300
오답 함정 분석
정격감도전류 30mA를 기준으로 계산식 를 적용했을 때 도출되지 않는 수치입니다.
500
정답 상세 해설
특별 제3종 접지공사에서 0.5초 이내 차단 장치 시설 시, 정격감도전류가 30mA라면 접지저항은 500 이하로 유지해야 합니다.
•
Step 1: 저압전로의 지락 보호를 위해 0.5초 이내에 동작하는 자동 차단기를 설치하는 경우, 접지저항 값()은 공식을 적용하여 완화할 수 있습니다.
•
Step 2: 문제 조건에서 정격감도전류()는 30mA이므로 이를 암페어(A) 단위로 환산하면 0.03A가 됩니다.
•
Step 3: 공식에 대입하여 계산하면 이므로, 접지저항은 500 이하가 되어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
KEC 개정 이후에도 이 규정이 그대로 적용되나요?
KEC(한국전기설비규정) 시행으로 기존의 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 접지공사 구분은 폐지되었으며, 현재는 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분하여 시설합니다.
Q.
0.5초 이내 차단 장치가 없을 때 특별 제3종 접지저항의 기본값은 얼마인가요?
개정 전 기준에 따르면 특별 제3종 접지공사의 접지저항 기본값은 10 이하입니다.