전로의 절연
전기기사 필기 2017년 2회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
최대 사용전압이 3.3kV인 차단기 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?
선택지 분석
1
3036
오답 함정 분석
최대 사용전압에 임의의 배수를 곱하여 도출한 잘못된 값입니다.
2
4125
오답 함정 분석
최대 사용전압이 7kV 초과 25kV 이하인 중성점 접지식 전로의 배수(1.25배)를 적용한 잘못된 값입니다.
4950
정답 상세 해설
최대 사용전압이 7kV 이하인 전로의 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 1.5배입니다.
•
Step 1: 최대 사용전압을 V 단위로 환산합니다. 3.3kV = 3300V
•
Step 2: 환산된 전압에 1.5배를 곱하여 시험전압을 계산합니다. 3300V × 1.5 = 4950V
4
6600
오답 함정 분석
최대 사용전압에 2배를 곱하여 도출한 잘못된 값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연내력 시험전압의 기준은 어떻게 되나요?
최대 사용전압이 7kV 이하인 전로는 최대 사용전압의 1.5배(최저 500V), 7kV를 초과하는 전로는 1.25배(최저 10500V)를 시험전압으로 적용합니다.