접지시스템
전기기사 필기 2007년 1회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
다음 중 접지공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (관련 규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 기준으로 함)
선택지 분석
1
특별고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제1종 접지공사
오답 함정 분석
특별고압 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제1종 접지공사를 시행하는 것이 규정에 부합합니다.
2
고저압 혼촉에 의한 위험 방지시설로 저압측의 중성점에 제2종 접지공사
오답 함정 분석
고압 또는 특별고압과 저압의 혼촉에 의한 위험 방지를 위해 저압측 중성점에 제2종 접지공사를 시행하는 것은 올바른 설명입니다.
특별고압에서 고압으로 변성하는 변압기의 고압측 1단자에 시설하는 정전방전기에 특별 제3종 접지공사
정답 상세 해설
특별고압에서 고압으로 변성하는 변압기의 고압측에 시설하는 정전방전기에는 제1종 접지공사를 시행해야 하므로 특별 제3종 접지공사를 한다는 설명은 옳지 않습니다.
•
Step 1: 정전방전기의 설치 위치와 전압 등급을 확인합니다. 특별고압과 고압이 교차하는 지점의 설비는 사고 시 위험도가 매우 높으므로 엄격한 접지 기준이 적용됩니다.
•
Step 2: 해당 설비에 요구되는 접지 종별을 검토합니다. 구 규정에 따르면 특별고압 계기용 변성기 2차측이나 정전방전기 등에는 제1종 접지공사(접지저항 10Ω 이하)를 적용하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 선지의 오류를 판단합니다. 3번 선지에서 언급한 '특별 제3종 접지공사'는 주로 400V 이상의 저압 기계기구 외함 등에 적용되는 기준으로, 정전방전기에는 제1종 접지공사를 적용해야 합니다.
4
380[V] 전동기의 외함에 제3종 접지공사
오답 함정 분석
380V는 400V 미만의 저압에 해당하므로 전동기 외함에는 제3종 접지공사를 시행하는 것이 맞습니다.
자주 묻는 질문
Q.
정전방전기에는 왜 제1종 접지공사를 시행해야 하나요?
특별고압과 고압 사이의 변압기 고압측에 설치되는 정전방전기는 이상전압 발생 시 신속하고 확실하게 대지로 방전시켜야 하므로, 접지 저항이 가장 낮은 제1종 접지공사를 적용하여 안전을 확보합니다.
Q.
계기용 변성기(MOF) 2차측의 접지 기준은 전압에 따라 어떻게 달라지나요?
고압 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 시행하며, 특별고압 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제1종 접지공사를 시행하는 것이 원칙입니다.