전로의 절연
전기기사 필기 2020년 2회 92번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
440V 옥내 배선에 연결된 전동기 회로의 절연저항 최소값은 몇 인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)
선택지 분석
1
0.1
오답 함정 분석
과거 전기설비기술기준의 판단기준에 따른 수치이며, 현재 KEC 규정에서는 사용되지 않는 기준입니다.
2
0.2
오답 함정 분석
과거 판단기준에서 사용전압 150V 초과 300V 이하인 경우에 해당하던 값입니다.
3
0.4
오답 함정 분석
과거 판단기준에서 사용전압 400V 미만인 경우에 해당하던 값으로, 현재 KEC 기준보다 낮습니다.
1
정답 상세 해설
KEC 132(전로의 절연저항) 규정에 따라 사용전압이 500V 이하인 저압 전로(FELV 포함)의 절연저항은 1.0 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 사용전압 확인. 문제에서 제시된 전압은 440V이며, 이는 KEC 규정상 '500V 이하'의 범주에 해당합니다.
•
Step 2: KEC 규정 적용. KEC 표 132-1(저압 전로의 절연저항)에 따르면, SELV 및 PELV를 제외한 500V 이하 전로의 절연저항 최소값은 1.0 입니다.
•
Step 3: 결론 도출. 따라서 440V 전동기 회로의 절연저항 최소값은 1.0 이 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
KEC 규정 도입으로 절연저항 기준이 어떻게 바뀌었나요?
과거에는 전압에 따라 0.1~0.4 으로 세분화되었으나, KEC 도입 이후에는 0.5 또는 1.0 으로 기준이 강화 및 단순화되었습니다.
Q.
500V를 초과하는 저압 전로의 기준은 무엇인가요?
사용전압이 500V를 초과하는 저압 전로의 경우에도 KEC 규정에 따라 절연저항 최소값은 1.0 이상을 유지해야 합니다.