발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2012년 2회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변전소에서 154[kV]급으로 변압기를 옥외에 시설할 때 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 시설하는 울타리는 울타리의 높이와 울타리에서 충전부분까지의 거리의 합계를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
5
오답 함정 분석
5m는 사용전압이 35kV 이하일 때 적용되는 기준입니다.
2
5.5
오답 함정 분석
5.5m는 전기설비기술기준에 명시된 울타리 거리 합계 기준에 없는 수치입니다.
6
정답 상세 해설
154kV 변전소의 울타리 높이와 충전부분까지의 거리 합계는 6m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 발전소, 변전소, 개폐소 등에 시설하는 울타리, 담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 사용전압이 35kV 이하인 경우 5m 이상, 35kV 초과 160kV 이하인 경우 6m 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 문제에서 주어진 전압은 154kV이므로 35kV 초과 160kV 이하의 기준에 해당하여 6m 이상으로 시설해야 합니다.
4
6.5
오답 함정 분석
154kV는 160kV 이하이므로 기본 거리인 6m가 적용되며, 6.5m는 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
160kV를 초과하는 전압의 경우에는 거리를 어떻게 계산하나요?
160kV를 초과하는 경우에는 기본 6m에 160kV를 초과하는 10kV 단수마다 0.12m를 더하여 계산합니다.
Q.
울타리의 최소 높이 기준도 따로 있나요?
네, 울타리나 담의 높이는 최소 2m 이상으로 시설해야 합니다.