전선로 일반
전기기사 필기 2016년 2회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
설계하중이 인 철근 콘크리트주의 길이가 라 한다. 이 지지물을 지반이 연약한 곳 이외의 곳에서 안전율을 고려하지 않고 시설하려고 하면 땅에 묻히는 깊이는 몇 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
2.0
오답 함정 분석
설계하중 및 길이에 따른 매설 깊이 규정을 잘못 적용한 수치입니다.
2
2.3
오답 함정 분석
설계하중 및 길이에 따른 매설 깊이 규정을 잘못 적용한 수치입니다.
3
2.5
오답 함정 분석
설계하중 6.8kN 이하, 길이 15m 초과 시의 기준인 2.5m로 착각하도록 유도한 오답입니다.
2.8
정답 상세 해설
본 문항의 정답 기준에 따라, 설계하중 6.8kN 초과 9.8kN 이하 및 길이 15m 초과 20m 이하인 철근 콘크리트주의 매설 깊이 규정을 적용하여 2.8m 이상으로 산정합니다.
•
Step 1: 철근 콘크리트주의 매설 깊이는 지지물의 설계하중과 길이에 따라 결정됩니다.
•
Step 2: 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하이고, 길이가 15m를 초과하고 20m 이하인 경우 매설 깊이는 2.8m 이상이어야 합니다.
•
Step 3: 따라서 길이가 17m인 해당 지지물의 매설 깊이는 2.8m 이상으로 하여야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
철근 콘크리트주의 매설 깊이는 어떻게 결정되나요?
지지물의 설계하중과 전체 길이에 따라 결정됩니다. 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하이고 길이가 15m 초과 20m 이하인 경우 2.8m 이상 매설해야 합니다.
Q.
지반이 연약한 곳에서는 매설 깊이가 달라지나요?
네, 지반이 연약한 곳에서는 안전율을 고려하여 규정된 매설 깊이보다 더 깊게 묻거나 견고한 기초 공사를 추가로 수행해야 합니다.