가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준에 대한 설명 중 알맞은 것은?

선택지 분석

1
지선의 안전율은 3.0이상이어야 한다.

오답 함정 분석

가공 전선로 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 합니다.
연선을 사용할 경우에는 소선 3가닥 이상이어야 한다.

정답 상세 해설

가공 전선로 지지물에 시설하는 지선은 연선을 사용할 경우 소선 3가닥 이상을 사용하여야 합니다.
Step 1: 지선의 구성 요건 확인. 지선은 지지물의 강도를 보강하기 위해 설치하며, 연선을 사용할 때는 소선의 지름이 2.6mm 이상인 것을 3가닥 이상 꼬아서 사용해야 합니다.
Step 2: 기계적 강도 기준 적용. 지선의 인장 하중은 4.31kN 이상이어야 하며, 안전율은 2.5 이상을 확보해야 합니다.
Step 3: 부식 방지 및 높이 기준 준수. 지중 부분 및 지표상 30cm까지는 내식성이 있는 재료를 사용하거나 아연도금을 해야 하며, 도로 횡단 시 높이는 5m 이상을 유지해야 합니다.
3
지중의 부분 및 지표상 20cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한다.

오답 함정 분석

부식 방지를 위한 조치는 지중 부분부터 지표상 30cm까지의 부분에 적용해야 합니다.
4
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4m 이상으로 하여야 한다.

오답 함정 분석

도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상이어야 합니다. (교통에 지장이 없는 경우에 한해 4.5m까지 완화 가능)

자주 묻는 질문

Q.
지선의 안전율 기준은 얼마인가요?
가공 전선로 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 합니다.
Q.
지선에 사용하는 소선의 지름 규정은 어떻게 되나요?
지선에 사용하는 소선의 지름은 2.6mm 이상이어야 합니다. 다만, 인장 강도가 높은 금속선을 사용하는 경우에는 2.0mm 이상으로 할 수 있습니다.
Q.
지선이 도로를 횡단할 때 높이 기준은 무엇인가요?
기본적으로 지표상 5m 이상이어야 합니다. 다만, 기술적으로 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 4.5m 이상으로 감할 수 있습니다.