전력보안통신설비

전기기사 필기 2016년 2회 85번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
가공전선과 가공 약전류 전선이 교차하는 경우에 시설하는 보호망을 구성하는 금속선 중 가공 전선의 바로 아래에 시설되는 것 이외의 다른 부분에 시설되는 금속선은 지름 몇 이상의 아연도 철선이어야 하는가?

선택지 분석

1
2.6

오답 함정 분석

2.6 mm는 저압 가공전선이나 인입선의 최소 굵기 기준에서 주로 등장하며, 특고압 보호망 기준에는 해당하지 않습니다.
2
3.2

오답 함정 분석

3.2 mm는 고압 가공전선(시가지 외) 등의 기준에서 사용되나, 본 문제의 보호망 기타 부분 기준과는 거리가 있습니다.
4.0

정답 상세 해설

보호망의 구성 금속선 규정은 위치에 따라 두 가지로 구분됩니다.
Step 1: 가공전선의 바로 아래에 시설되는 금속선의 경우 지름 5.0 mm 이상의 아연도 철선을 사용해야 합니다.
Step 2: 가공전선의 바로 아래 이외의 부분(기타 부분)에 시설되는 금속선의 경우 지름 4.0 mm 이상의 아연도 철선을 사용해야 합니다.
Step 3: 문제에서 요구한 조건은 '이외의 다른 부분'이므로 4.0 mm가 정답이 됩니다.
4
5.0

오답 함정 분석

5.0 mm는 보호망 구성 시 '가공전선의 바로 아래'에 시설되는 금속선의 지름 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
보호망은 어떤 경우에 시설하게 되나요?
특고압 가공전선과 가공 약전류 전선 등이 교차하고, 상호 간의 접촉으로 인한 사고를 방지할 필요가 있을 때 시설합니다.
Q.
보호망에 사용하는 금속선의 종류는 정해져 있나요?
일반적으로 지름 4.0 mm 또는 5.0 mm 이상의 아연도 철선을 사용하도록 규정되어 있습니다.
Q.
가공전선 바로 아래와 그 외의 부분을 왜 구분하나요?
가공전선이 단선되어 낙하할 때 직접적인 충격을 받는 바로 아래 부분에 더 굵고 튼튼한 금속선(5.0 mm)을 배치하여 안전성을 높이기 위함입니다.
전기기사 필기 2016년 2회 85번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프