전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2012년 2회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준에 대한 설명 중 옳은 것은?

선택지 분석

지선의 안전율은 2.5 이상일 것

정답 상세 해설

가공 전선로 지선의 안전율은 2.5 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 1: 지선의 안전율 및 하중 기준 확인. 전기설비기술기준에 따라 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하며, 허용 인장 하중의 최솟값은 4.31kN 이상이어야 합니다.
Step 2: 소선의 구성 및 규격 검토. 지선에 연선을 사용하는 경우 소선은 3가닥 이상의 연선이어야 하며, 소선의 지름은 2.6mm 이상의 금속선을 사용해야 합니다.
Step 3: 부식 방지 및 설치 높이 기준 적용. 지중 부분 및 지표상 30cm까지의 부분은 부식 방지를 위해 철봉을 사용하거나 아연도금을 해야 하며, 도로 횡단 시 높이는 원칙적으로 5m 이상을 유지해야 합니다.
2
연선을 사용하는 경우 소선 4가닥 이상의 연선일 것

오답 함정 분석

지선에 연선을 사용하는 경우 소선의 가닥수는 3가닥 이상이어야 합니다.
3
지중 부분 및 지표상 100[cm]까지의 부분은 철봉을 사용 할 것

오답 함정 분석

지표상 부식 방지를 위해 철봉 등을 사용하는 범위는 지표상 30cm까지입니다.
4
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4.5[m] 이상으로 할 것

오답 함정 분석

도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 원칙적으로 지표상 5m 이상이어야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
지선의 안전율은 왜 2.5 이상이어야 하나요?
지지물의 강도를 보강하고 전선로의 전체적인 기계적 안전성을 확보하기 위해 법적으로 정해진 최소 안전 계수입니다.
Q.
지선에 사용되는 소선의 최소 지름은 얼마인가요?
지선에 사용되는 금속 소선의 지름은 2.6mm 이상이어야 합니다.
Q.
지선의 지표상 높이가 4.5m가 허용되는 예외 경우가 있나요?
교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 4.5m까지 낮출 수 있으나, 일반적인 기준은 5m 이상입니다.
전기기사 필기 2012년 2회 92번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프