전로의 절연
전기기사 필기 2012년 1회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기 1차측 , 2차측 의 변압기 전로의 절연내력시험 전압은 각각 몇 에서 10분간 견디어야 하는가?
선택지 분석
1차측 4950[V], 2차측 500[V]
정답 상세 해설
최대사용전압이 7000V 이하인 전로의 절연내력시험 전압은 최대사용전압의 1.5배이며, 최저시험전압은 500V입니다.
•
Step 1: 1차측 절연내력시험 전압 계산
1차측 전압은 3300V로 7000V 이하이므로 1.5배를 적용합니다.
입니다.
•
Step 2: 2차측 절연내력시험 전압 계산
2차측 전압은 220V로 7000V 이하이므로 1.5배를 적용합니다.
입니다.
•
Step 3: 최저시험전압 적용
2차측 계산값 330V는 최저시험전압인 500V보다 낮으므로, 500V를 적용합니다.
따라서 1차측은 4950V, 2차측은 500V입니다.
2
1차측 4500[V], 2차측 400[V]
오답 함정 분석
1차측 전압에 잘못된 배수를 적용하고, 2차측에 최저시험전압 500V 규정을 적용하지 않은 오답입니다.
3
1차측 4125[V], 2차측 500[V]
오답 함정 분석
1차측 전압에 1.25배를 잘못 적용한 오답입니다.
4
1차측 3300[V], 2차측 400[V]
오답 함정 분석
1차측 전압에 배수를 적용하지 않고, 2차측에 최저시험전압 500V 규정을 적용하지 않은 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연내력시험에서 최저시험전압 규정은 왜 필요한가요?
계산된 시험 전압이 너무 낮을 경우 절연 성능을 제대로 검증할 수 없기 때문에, 최소한의 안전성을 확보하기 위해 500V 등의 최저시험전압 규정을 둡니다.
Q.
최대사용전압이 7000V를 초과할 경우 절연내력시험 전압은 어떻게 계산하나요?
최대사용전압이 7000V를 초과하는 전로의 경우, 최대사용전압의 1.25배의 전압을 시험 전압으로 적용하며 최저시험전압은 10500V입니다.