전로의 절연

전기기사 필기 2020년 2회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 4
Q문제
중성점 직접 접지식 전로에 접속되는 최대사용전압 161kV 인 3상 변압기 권선(성형결선)의 절연내력시험을 할 때 접지시켜서는 안 되는 것은?

선택지 분석

1
철심 및 외함

오답 함정 분석

철심과 외함은 시험 중 유도 전압에 의한 위험을 방지하고 정확한 측정을 위해 반드시 접지해야 합니다.
시험되는 변압기의 부싱

정답 상세 해설

절연내력시험 시 시험 대상 권선의 부싱은 전압이 인가되는 경로이므로 접지 대상에서 제외합니다.
Step 1: 절연내력시험의 목적을 파악합니다. 변압기 권선과 대지 사이의 절연 성능을 확인하기 위해 고전압을 인가하는 시험입니다.
Step 2: 접지 대상과 비접지 대상을 구분합니다. 외함, 철심, 중성점 단자, 그리고 시험하지 않는 권선들은 전위를 0으로 만들기 위해 접지합니다.
Step 3: 부싱의 기능을 고려합니다. 부싱은 고전압이 흐르는 권선을 외함으로부터 절연하여 외부로 연결하는 장치입니다. 시험 전압을 인가해야 하는 부싱을 접지하면 단락 상태가 되어 시험이 불가능합니다.
3
시험되는 권선의 중성점 단자

오답 함정 분석

중성점 직접 접지 계통에서는 중성점 단자를 접지하여 시험하는 것이 표준 절차입니다.
4
시험되지 않는 각 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각 권선의 임의의 1단자)

오답 함정 분석

시험하지 않는 권선을 방치하면 고전압이 유도되어 절연이 파괴될 수 있으므로 접지하여 보호합니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연내력시험 시 부싱을 접지하면 안 되는 이유는 무엇인가요?
부싱은 시험 전압이 인가되는 권선의 인출구 역할을 하므로, 이를 접지하면 전압 인가 자체가 불가능해지기 때문입니다.
Q.
중성점 직접 접지식 변압기 시험 시 중성점 단자는 어떻게 처리하나요?
중성점 직접 접지식의 경우 중성점 단자를 접지한 상태에서 시험을 진행하는 것이 일반적입니다.