접지시스템

전기기사 필기 2011년 1회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
비접지식 고압전로에 시설하는 금속제 외함에 실시하는 제 1종 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있는 건물의 철골 기타의 금속제는 대지와의 사이에 전기저항 값을 얼마이하로 유지하여야 하는가?

선택지 분석

정답 상세 해설

건물의 철골 등을 접지극으로 사용하는 경우, 제1종 접지공사에서는 대지저항값을 2[Ω] 이하로 유지해야 합니다.
Step 1: 접지공사의 종류를 확인합니다. 문제에서 비접지식 고압전로 외함에 실시하는 제1종 접지공사를 명시하고 있습니다.
Step 2: 접지극의 조건을 확인합니다. 건물의 철골 기타의 금속제를 접지극으로 사용하고자 하는 경우입니다.
Step 3: 관련 기술기준을 적용합니다. 전기설비기술기준에 따라 건물의 철골 등을 제1종 또는 제2종 접지공사의 접지극으로 사용하는 경우, 대지와의 전기저항 값은 2[Ω] 이하를 유지하여야 합니다.
2

오답 함정 분석

3[Ω]은 해당 접지공사 및 철골 이용 시의 규정된 기준값이 아닙니다.
3

오답 함정 분석

5[Ω]은 제1종 접지공사의 철골 대용 접지극 기준에 해당하지 않습니다.
4

오답 함정 분석

10[Ω]은 제1종 접지공사의 일반적인 접지저항 기준이지만, 건물의 철골을 접지극으로 활용할 때는 2[Ω] 이하의 더 엄격한 기준이 적용됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
건물의 철골을 접지극으로 사용할 때 왜 2[Ω] 이하의 기준을 적용하나요?
건물의 철골은 구조적으로 대지와 넓게 접촉되어 있어 낮은 저항을 얻기 용이하며, 고압 설비의 안전성을 극대화하기 위해 일반적인 제1종 접지 기준(10[Ω])보다 강화된 2[Ω] 이하를 요구합니다.
Q.
제2종 접지공사에서도 철골을 접지극으로 쓰면 기준이 같나요?
네, 건물의 철골 등을 접지극으로 사용하는 경우 제1종 접지공사와 제2종 접지공사 모두 동일하게 2[Ω] 이하의 저항값을 유지하여야 합니다.
전기기사 필기 2011년 1회 89번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프