전로의 절연
전기기사 필기 2020년 2회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
수소 냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
발전기안 또는 조상기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
오답 함정 분석
수소의 온도를 상시 감시하는 것은 과열로 인한 사고를 방지하기 위한 필수 시설 기준입니다.
발전기축의 밀봉부로부터 수소가 누설될 때 누설된 수소를 외부로 방출하지 않을 것
정답 상세 해설
수소 냉각식 발전기에서 누설된 수소는 폭발 방지를 위해 반드시 외부로 방출해야 합니다.
•
Step 1: 수소 냉각식 발전기의 안전 원칙을 확인합니다. 수소는 가연성이 매우 높아 누설 시 공기와 혼합되어 폭발할 위험이 큽니다.
•
Step 2: 밀봉부 시설 기준을 적용합니다. 발전기 축의 밀봉부에서 누설된 수소가 기기 내부에 체류하지 않도록 안전하게 외부로 방출할 수 있는 장치를 갖추어야 합니다.
•
Step 3: 따라서 누설된 수소를 외부로 방출하지 않아야 한다는 설명은 기술기준에 어긋나는 잘못된 내용입니다.
3
발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 85 % 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
오답 함정 분석
수소 순도가 85% 이하로 떨어지면 폭발 혼합기가 형성될 위험이 있어 경보 장치 시설이 의무화되어 있습니다.
4
발전기 또는 조상기는 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
오답 함정 분석
내부 폭발 시 외함이 파손되는 것을 막기 위해 대기압 폭발 압력에 견디는 기계적 강도가 필요합니다.
자주 묻는 질문
Q.
수소 순도가 왜 85% 이하일 때 경보를 울려야 하나요?
수소의 순도가 낮아지면 산소의 농도가 상대적으로 높아져 폭발 범위 내에 들어갈 위험이 커지기 때문입니다.
Q.
수소 냉각식 발전기의 밀봉부에서 수소가 누설되면 어떻게 처리해야 하나요?
누설된 수소가 내부에 고여 폭발하지 않도록 반드시 안전한 외부로 방출할 수 있는 설비를 갖추어야 합니다.
Q.
수소 냉각 방식을 사용하는 주된 이유는 무엇인가요?
수소는 공기보다 밀도가 낮아 회전 시 발생하는 풍손이 적고, 냉각 효율이 뛰어나 발전기의 효율을 높일 수 있기 때문입니다.