이상전압과 방호

전기기사 필기 2011년 3회 37번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전 계통에서 절연 협조의 기본이 되는 사항은?

선택지 분석

1
애자의 섬락전압

오답 함정 분석

애자의 섬락전압은 계통 내에서 가장 높은 절연 레벨을 유지해야 하는 항목으로, 절연 협조의 기초가 되는 기준 전압이 아닙니다.
2
권선의 절연내력

오답 함정 분석

권선의 절연내력은 피뢰기에 의해 보호받아야 할 대상의 강도를 의미하며, 전체 계통의 절연 설계 기준점은 아닙니다.
피뢰기의 제한전압

정답 상세 해설

송전 계통에서 절연 협조의 가장 기본이 되는 기준은 피뢰기의 제한전압입니다.
Step 1: 절연 협조의 정의를 이해합니다. 절연 협조란 계통 내 각 기기 간의 절연 강도를 적절히 배치하여, 이상전압 발생 시 사고 파급을 최소화하고 경제적인 설계를 도모하는 것입니다.
Step 2: 피뢰기의 역할을 확인합니다. 피뢰기는 이상전압 유입 시 가장 먼저 방전하여 계통의 전압을 일정 수준 이하로 낮추는 역할을 수행하며, 이때 단자에 남는 전압이 제한전압입니다.
Step 3: 절연 강도의 순서를 결정합니다. 피뢰기의 제한전압을 최저 기준으로 설정하고, 그 위에 변압기의 기준충격절연강도(BIL), 기기 부싱, 애자 순으로 절연 강도를 높게 배치하여 보호 체계를 완성합니다.
4
변압기 부싱의 섬락 전압

오답 함정 분석

변압기 부싱의 섬락 전압은 피뢰기 제한전압보다 높은 단계의 절연 강도를 가져야 하는 보호 대상 항목입니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연 협조에서 왜 피뢰기가 기준이 되나요?
피뢰기는 이상전압으로부터 설비를 보호하는 최전선 장치이며, 피뢰기가 억제하는 '제한전압'보다 기기의 절연 강도가 높아야 기기가 파손되지 않기 때문에 모든 설계의 출발점이 됩니다.
Q.
BIL이란 무엇이며 절연 협조와 어떤 관계인가요?
BIL은 기준충격절연강도를 의미하며, 절연 협조에 따라 피뢰기 제한전압보다는 높고 애자의 섬락전압보다는 낮게 설정되어 변압기 등의 주요 기기를 보호하는 지표가 됩니다.