Q문제
송전선에 직렬콘덴서를 설치하는 경우 많은 이점이 있는 반면, 이상 현상도 일어날 수 있다. 직렬 콘덴서를 설치하였을 때 타당하지 않은 것은?

선택지 분석

1
선로 중에서 일어나는 전압강하를 감소시킨다.

오답 함정 분석

직렬콘덴서는 선로의 유도 리액턴스를 상쇄하여 전압강하를 경감시키는 효과가 있습니다.
2
송전전력의 증가를 꾀할 수 있다.

오답 함정 분석

송전용량은 선로 리액턴스에 반비례하므로 리액턴스 감소 시 송전전력은 증가합니다.
부하역률이 좋을수록 설치효과가 크다.

정답 상세 해설

직렬콘덴서의 설치 효과는 부하역률이 낮을수록(나쁠수록) 더 크게 나타납니다.
Step 1: 직렬콘덴서에 의한 전압강하 보상분 공식은 입니다.
Step 2: 부하역률()이 낮아지면 무효분 계수인 의 값이 커지게 됩니다.
Step 3: 따라서 가 클수록 전압 보상분()이 커지므로, 역률이 나쁜 부하에서 설치 효과가 극대화됩니다.
4
단락 사고가 발생하는 경우 직렬공진을 일으킬 우려가 있다.

오답 함정 분석

단락 사고 시 L과 C의 조합으로 인해 직렬공진 현상이 발생할 위험이 존재합니다.

자주 묻는 질문

Q.
직렬콘덴서의 주된 설치 목적은 무엇인가요?
선로의 리액턴스를 보상하여 전압강하를 줄이고 계통의 안정도와 송전용량을 높이는 것입니다.
Q.
직렬콘덴서와 병렬콘덴서의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
직렬콘덴서는 선로 특성 개선에, 병렬콘덴서는 부하의 역률 개선에 주안점을 둡니다.