이상전압과 방호
전기기사 필기 2017년 2회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
피뢰기가 방전을 개시할 때의 단자 전압의 순시값을 방전 개시 전압이라 한다. 방전 중의 단자 전압의 파고값을 무엇이라 하는가?
선택지 분석
1
속류
오답 함정 분석
속류는 방전 종료 후에도 전력 계통에서 피뢰기를 통해 대지로 계속 흐르는 전류를 의미하며 전압의 명칭이 아닙니다.
제한 전압
정답 상세 해설
제한 전압은 피뢰기가 충격파를 방전하고 있는 동안 단자 사이에 남게 되는 전압의 파고값을 의미합니다.
•
Step 1: 피뢰기의 동작 과정을 분석합니다. 이상전압이 내습하면 피뢰기는 방전을 개시하여 이상전압을 대지로 방출합니다.
•
Step 2: 방전이 진행되는 동안 피뢰기 단자에는 전압이 발생하며, 이 전압의 최대치를 제한 전압이라고 정의합니다.
•
Step 3: 제한 전압은 변압기 등 보호 대상 기기의 절연 강도(BIL)보다 충분히 낮게 설정되어야 기기를 안전하게 보호할 수 있습니다.
3
기준충격 절연강도
오답 함정 분석
기준충격 절연강도(BIL)는 전력 기기가 견딜 수 있는 절연의 기준이 되는 전압값으로 피뢰기 동작 중 발생하는 전압이 아닙니다.
4
상용주파 허용 단자 전압
오답 함정 분석
상용주파 허용 단자 전압은 피뢰기 단자에 인가될 수 있는 상용주파수 전압의 최대한도를 의미하며 방전 중의 전압과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
제한 전압과 정격 전압의 차이는 무엇인가요?
정격 전압은 피뢰기가 속류를 차단할 수 있는 상용주파수 전압의 최고 한도를 의미하며, 제한 전압은 방전 중 단자에 남는 충격 전압의 파고값을 의미합니다.
Q.
제한 전압이 낮을수록 좋은 것인가요?
네, 제한 전압이 낮을수록 보호 대상 기기에 가해지는 전압 부담이 줄어들어 절연 보호 측면에서 유리합니다.