이상전압과 방호
전기기사 필기 2016년 2회 26번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
이상전압에 대한 방호장치가 아닌 것은?
선택지 분석
1
피뢰기
오답 함정 분석
피뢰기는 이상전압(뇌서지, 개폐서지) 발생 시 이를 대지로 방전시켜 기기를 보호하는 대표적인 방호장치입니다.
2
가공지선
오답 함정 분석
가공지선은 송전선로 최상단에 가설하여 직격뢰로부터 전선로를 차폐하는 외부 이상전압 방호장치입니다.
방전 코일
정답 상세 해설
방전 코일은 콘덴서 개방 시 잔류 전하를 방전시켜 인체 감전 사고를 방지하고 재투입 시 과전압을 억제하는 장치로, 계통 전체의 이상전압 방호장치와는 성격이 다릅니다.
•
Step 1: 이상전압 방호장치의 정의를 확인합니다. 이상전압 방호장치는 낙뢰나 개폐 서지 등 외부 또는 내부 요인으로 발생하는 과도한 전압으로부터 전력 설비를 보호하는 기기를 의미합니다.
•
Step 2: 방전 코일의 기능을 분석합니다. 방전 코일은 전력용 콘덴서에 축적된 잔류 전하를 방전시키는 것이 주된 목적이며, 이는 설비 보호보다는 안전 및 콘덴서 운용을 위한 부속 설비에 해당합니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 피뢰기, 가공지선, 서지 흡수기는 이상전압 유입 시 이를 대지로 방전하거나 파고값을 저감하여 설비를 보호하지만, 방전 코일은 콘덴서 전용 부속 장치이므로 방호장치 분류에 포함되지 않습니다.
4
서지 흡수기
오답 함정 분석
서지 흡수기는 선로에서 발생하는 개폐서지 등 이상전압의 파고값을 저감하여 변압기 등의 기기를 보호하는 장치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
방전 코일과 피뢰기의 결정적인 차이점은 무엇인가요?
피뢰기는 외부에서 유입되는 이상전압으로부터 계통 전체를 보호하는 장치인 반면, 방전 코일은 전력용 콘덴서 회로 개방 시 남아있는 전하를 제거하여 안전을 도모하는 부속 장치입니다.
Q.
서지 흡수기는 주로 어떤 경우에 설치하게 되나요?
주로 진공 차단기(VCB)를 사용할 때 발생하는 개폐 서지로부터 몰드 변압기나 전동기 등 절연 내력이 낮은 기기를 보호하기 위해 설치합니다.