차단보호방식
전기기사 필기 2017년 2회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
차단기와 아크 소호원리가 바르지 않은 것은?
선택지 분석
1
OCB : 절연유에 분해 가스 흡부력 이용
오답 함정 분석
유입 차단기(OCB)는 절연유의 분해 가스에 의한 냉각 및 흡부력을 이용하는 것이 맞으므로 옳은 설명입니다.
VCB : 공기 중 냉각에 의한 아크 소호
정답 상세 해설
진공 차단기(VCB)는 고진공 상태에서의 확산 작용을 이용하며, 공기 중 냉각 방식은 기중 차단기(ACB)의 특징입니다.
•
Step 1: 진공 차단기(VCB)의 소호 원리를 파악합니다. VCB는 10^-4 ~ 10^-7 [mmHg] 정도의 고진공 용기 내에서 아크 발생 시 금속 증기를 급격히 확산시켜 절연을 회복하는 방식을 취합니다.
•
Step 2: 제시된 '공기 중 냉각' 방식의 정체를 확인합니다. 공기 중 냉각에 의한 아크 소호는 주로 저압용 기중 차단기(ACB)나 자기 차단기(MBB)에서 아크를 길게 늘려 냉각시키는 방식에 해당합니다.
•
Step 3: 차단기별 소호 매체를 비교하여 결론을 도출합니다. OCB는 절연유, ABB는 압축 공기, GCB는 SF6 가스를 사용하며 VCB는 진공을 매개로 하므로 공기 중 냉각 설명은 잘못된 것입니다.
3
ABB : 압축 공기를 아크에 불어 넣어서 차단
오답 함정 분석
공기 차단기(ABB)는 강력한 압축 공기를 아크에 직접 분사하여 소호하는 것이 맞으므로 옳은 설명입니다.
4
MBB : 전자력을 이용하여 아크를 소호실내로 유도하여 냉각
오답 함정 분석
자기 차단기(MBB)는 전자력을 이용해 아크를 소호실(Arc Chute)로 밀어 넣어 냉각 및 소호하는 것이 맞으므로 옳은 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
VCB의 주요 특징은 무엇인가요?
소형 및 경량이며 화재 위험이 없고 수명이 길어 고압 및 특고압 수전설비에 가장 널리 사용됩니다.
Q.
ABB와 ACB는 어떻게 다른가요?
ABB는 압축 공기를 직접 분사하여 아크를 끄는 방식이고, ACB는 자연 대기압 상태의 공기 중에서 아크를 늘려 소호하는 방식입니다.
Q.
SF6 가스를 사용하는 차단기는 무엇인가요?
가스 차단기(GCB)입니다. SF6 가스는 절연 성능과 소호 능력이 매우 뛰어나 초고압 계통에 주로 사용됩니다.