이상전압과 방호
전기기사 필기 2012년 3회 25번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선로에 매설지선을 설치하는 목적으로 알맞은 것은?
선택지 분석
1
직격뇌로부터 송전선을 차폐하기 위하여
오답 함정 분석
직격뇌로부터 송전선을 차폐하는 것은 송전선로 상부에 가설하는 가공지선의 역할입니다.
2
철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여
오답 함정 분석
매설지선은 전기적 접지 성능을 개선하기 위한 설비이며, 철탑의 기계적 기초 강도와는 직접적인 관련이 없습니다.
3
현수애자 1연의 전압 분담을 균일화하기 위하여
오답 함정 분석
애자련의 전압 분담을 균일하게 하고 애자를 보호하는 장치는 초호각(Arcing Horn) 또는 소환(Grading Ring)입니다.
철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여
정답 상세 해설
매설지선은 철탑의 탑각 접지저항을 낮추어 역섬락을 방지하는 역할을 수행합니다.
•
Step 1: 철탑에 낙뢰가 가해지면 철탑의 전위가 급격히 상승하게 됩니다.
•
Step 2: 이때 철탑의 접지저항이 크면 철탑의 전위가 전선로의 전압보다 높아져, 애자련을 통해 철탑에서 전선 쪽으로 방전이 일어나는 역섬락(Back Flashover) 현상이 발생합니다.
•
Step 3: 매설지선을 지중에 매설하여 탑각의 접지저항을 감소시키면 철탑의 전위 상승을 억제할 수 있어 역섬락 사고를 효과적으로 예방할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
매설지선과 가공지선의 차이점은 무엇인가요?
가공지선은 송전선로 상부에 설치하여 직격뇌를 직접 차단하는 것이 목적이며, 매설지선은 철탑 하부 지중에 설치하여 접지저항을 낮춤으로써 역섬락을 방지하는 것이 목적입니다.
Q.
역섬락이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?
역섬락이 발생하면 애자련의 절연이 파괴되어 지락 사고로 이어지며, 이는 전력 계통의 차단기 작동 및 정전의 원인이 됩니다.
Q.
접지저항을 낮추는 것이 왜 역섬락 방지에 중요한가요?
옴의 법칙(V=IR)에 따라 접지저항(R)이 낮을수록 낙뢰 전류(I)에 의한 철탑의 전위 상승(V)이 작아지기 때문에 전선으로의 방전을 막을 수 있습니다.