특수설비(저압)
전기기사 필기 2011년 2회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전기 욕기의 시설에서 전기 욕기용 전원장치로부터 욕탕안의 전극까지의 전선 상호간 및 전선과 대지 사이의 절연저항 값은 몇 MΩ 이상이어야 하는가?
선택지 분석
0.1
정답 상세 해설
전기 욕기용 전원장치에서 전극까지의 절연저항 기준은 0.1 MΩ 이상입니다.
•
Step 1: 전기 욕기는 인체가 물에 잠긴 상태에서 전기를 사용하는 특수 설비이므로 매우 엄격한 안전 기준이 적용됩니다.
•
Step 2: 관련 기술기준에 따라 전원장치 2차측 전로의 절연저항은 전선 상호간 및 전선과 대지 사이에 대하여 0.1 MΩ 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 3: 이는 저압 전로의 절연 성능을 확보하여 누전에 의한 감전 사고를 방지하기 위한 최소한의 법적 기준치입니다.
2
0.2
오답 함정 분석
0.2 MΩ은 과거 기술기준에서 사용 전압 150V 초과 300V 이하인 경우의 일반적인 기준값으로, 전기 욕기 전용 기준과는 다릅니다.
3
0.3
오답 함정 분석
0.3 MΩ은 과거 기술기준에서 사용 전압 300V 초과 400V 미만인 경우의 기준값이며, 본 설비의 규정치와는 일치하지 않습니다.
4
0.4
오답 함정 분석
0.4 MΩ은 과거 기술기준에서 사용 전압 400V 이상인 경우의 기준값으로, 전기 욕기 전극 구간에 적용되는 수치보다 높게 설정된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전기 욕기용 전원장치의 2차측 전압 제한은 얼마인가요?
전기 욕기용 전원장치의 2차측 전압은 대지전압 10V 이하로 제한하여 인체 안전을 도모합니다.
Q.
절연저항 측정 시 주의사항은 무엇인가요?
전원을 완전히 차단한 상태에서 절연저항계를 사용하여 측정하며, 규정된 최소값 이상이 유지되는지 정기적으로 점검해야 합니다.