안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2012년 2회 85번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
저압 옥내간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 저압 옥내 전로에서 저압 옥내간선과 분기점에서 전선의 길이가 몇 [m] 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 설치하여야 하는가?

선택지 분석

3

정답 상세 해설

저압 옥내간선의 분기점에서 과전류 차단기까지의 거리는 원칙적으로 3m 이하로 제한됩니다.
Step 1: 저압 옥내간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 분기회로의 보호 원칙을 검토합니다.
Step 2: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면, 분기회로의 과전류 차단기는 분기점으로부터 3m 이내의 지점에 설치하는 것을 원칙으로 합니다.
Step 3: 따라서 문제에서 요구하는 개폐기 및 과전류 차단기의 설치 위치 기준은 분기점으로부터 3m 이하인 곳입니다.
2
4

오답 함정 분석

KEC에서 규정하는 일반적인 분기점 보호장치 설치 거리 기준인 3m를 초과하는 잘못된 수치입니다.
3
5

오답 함정 분석

간선 보호장치 정격전류와 분기선 허용전류의 비율에 따른 예외 규정(8m 등)과 혼동을 유도하는 오답입니다.
4
6

오답 함정 분석

전기설비기술기준 및 KEC의 분기회로 시설 기준 어디에도 해당하지 않는 임의의 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
분기점으로부터 3m 이내에 차단기를 설치해야 하는 이유는 무엇인가요?
분기점에서 사고 발생 시 간선 전체로 사고가 파급되는 것을 방지하고, 분기선 자체를 과전류로부터 안전하게 보호하기 위함입니다.
Q.
3m를 초과하여 설치할 수 있는 예외 조건이 있나요?
분기선의 허용전류가 간선 과전류 차단기 정격전류의 35% 이상이면 8m까지, 55% 이상이면 거리 제한 없이 설치가 가능합니다.
전기기사 필기 2012년 2회 85번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프