배선 및 조명설비

전기기사 필기 2020년 2회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가? (단, 백열전등 또는 방전등 및 이에 부속하는 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우이다.)

선택지 분석

1
60

오답 함정 분석

소세력 회로의 전압 기준이나 조명용 옥내전로의 대지전압 상한과는 거리가 먼 수치입니다.
2
110

오답 함정 분석

과거의 표준 전압이나 법령에서 정한 대지전압의 최대 허용치인 300V에 해당하지 않습니다.
3
220

오답 함정 분석

현재 가장 많이 사용되는 상용 전압이나 법적 제한치인 300V를 의미하는 것은 아닙니다.
300

정답 상세 해설

옥내전로의 대지전압은 원칙적으로 300V 이하로 제한됩니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 주택의 옥내전로 또는 백열전등 및 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 300V 이하로 규정되어 있습니다.
Step 2: 이는 감전 시 인체 보호와 절연 성능 확보를 위한 안전상의 제한 수치입니다.
Step 3: 문제에서 제시된 '사람이 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우'라는 조건은 대지전압 300V 이하 규정을 적용하기 위한 기본 전제 조건 중 하나입니다.

자주 묻는 질문

Q.
대지전압을 300V 이하로 제한하는 이유는 무엇인가요?
감전 사고 시 인체에 가해지는 충격을 완화하고 누전으로 인한 화재 위험을 최소화하기 위해 법적으로 제한하고 있습니다.
Q.
300V를 초과하는 전압을 옥내에서 사용할 수 있는 예외가 있나요?
일반적인 조명이나 가전용 전로에서는 300V 이하를 유지해야 하며, 특수 설비나 산업용 전로의 경우 별도의 안전 규정에 따라 시설해야 합니다.
전기기사 필기 2020년 1회 81번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프