안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2003년 2회 97번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
과전류차단기로 저압전로에 사용하는 정격전류 인 퓨즈를 수평으로 붙인 경우 정격전류의 2배의 전류를 통하였을 때 몇 분 안에 용단되어야 하는가?
선택지 분석
2
정답 상세 해설
정격전류 30A 이하인 저압 퓨즈의 용단 특성 규정을 적용합니다.
•
Step 1: 저압전로에 사용하는 과전류차단기용 퓨즈의 정격전류 범위를 확인합니다. 본 문제의 퓨즈는 30A입니다.
•
Step 2: 관련 규정에 따르면 정격전류가 30A 이하인 퓨즈에 정격전류의 2배에 해당하는 전류가 흐를 경우의 용단 시간 기준은 2분 이내입니다.
•
Step 3: 따라서 30A 퓨즈에 60A(2배)의 전류가 흐르면 2분 안에 용단되어야 합니다.
2
4
오답 함정 분석
4분은 저압 퓨즈의 용단 시간 표준 규정에 해당하지 않는 수치입니다.
3
6
오답 함정 분석
6분은 정격전류 30A 초과 60A 이하인 퓨즈의 용단 시간 기준으로, 30A 이하인 본 문제의 조건과는 맞지 않습니다.
4
8
오답 함정 분석
8분은 정격전류 60A 초과 100A 이하인 퓨즈의 용단 시간 기준으로, 30A 이하인 본 문제의 조건보다 높은 용량에 해당합니다.
자주 묻는 질문
Q.
저압 퓨즈의 용단 시간은 정격전류에 따라 모두 동일한가요?
아닙니다. 정격전류의 크기에 따라 용단 시간 기준이 달라지며, 전류가 커질수록 허용되는 용단 시간도 길어집니다.
Q.
퓨즈를 수평으로 설치하는 이유가 별도로 있나요?
과거 기술기준에서는 설치 방향에 따른 방열 조건을 고려하여 수평 설치 시의 기준을 명시하였으나, 핵심은 정격전류 대비 용단 시간의 관계를 이해하는 것입니다.